為什么1.5平方電線載流量不是1平方電線載流量的1.5倍呢?
這是因為雖然電線截面積增加了1.5倍,但是影響電線散熱的表面積并沒有增加1.5倍。決定表面積最關鍵的因素是線芯的周長,當電線截面積增加1.5倍。那電線周長增加了多少倍呢?
我們可以計算一下:
1.0平方電線:L=2πr=πd=3.14*1.13≈3.548
1.5平方電線:L=2πr=πd=3.14*1.37≈4.302
2.5平方電線:L=2πr=πd=3.14*1.76≈5.526
4.0平方電線:L=2πr=πd=3.14*2.24≈7.034
為了方便分析,用個表格列一下

從上表可以看出:
1.5的電線比1.0的電線周長大1.213倍,載流量大1.23倍
2.5的電線比1.5的電線周長大1.285倍,載流量大1.33倍
4.0的電線比2.5的電線周長大1.273倍,載流量大1.25倍
4.0的電線比1.5的電線周長大1.635倍,載流量大1.66倍
(由于計算結果有一定誤差,但是在接受范圍內。)